Diskuse o použití požárních nouzových svítidel v budovách

Zdroj: China Security World Network

Požární nouzové osvětlení je důležitou součástí součástí a příslušenství požární ochrany budov, včetně požárního nouzového osvětlení a světel požárních nouzových značek, známých také jako požární nouzové osvětlení a indikační značky evakuace.Jeho hlavní funkcí je zajistit bezpečnou evakuaci personálu, setrvání v práci na speciálních stanovištích a při hašení požárů a záchranných operacích, když běžný osvětlovací systém již nemůže zajistit osvětlení v případě požáru.Základním požadavkem je, aby lidé v objektu mohli snadno identifikovat polohu nouzového východu a určenou evakuační cestu pomocí určité osvětlenosti bez ohledu na jakoukoli veřejnou část.

Velké množství případů požárů ukazuje, že v důsledku nepřiměřeného nastavení bezpečnostních evakuačních zařízení nebo špatné evakuace ve veřejných budovách nemůže personál správně najít nebo identifikovat místo nouzového východu při požáru, který je jednou z hlavních příčin hromadného požáru. smrtelné a zraněné požární nehody.Proto bychom měli přikládat velký význam tomu, zda požární nouzové lampy mohou hrát svou náležitou roli při požáru.V kombinaci s praxí mnohaleté práce a dle příslušných ustanovení kodexu pro navrhování požární ochrany staveb (GB50016-2006) (dále jen stavební řád) autor hovoří o vlastních názorech na aplikaci požární nouzové lampy v budovách.

1、 Rozsah nastavení požárních nouzových světel.

Článek 11.3.1 stavebních předpisů stanoví, že následující části občanských budov, továren a skladů třídy C s výjimkou obytných budov musí být vybaveny žárovkami pro nouzové osvětlení:

1. Uzavřené schodiště, kouřotěsné schodiště a jeho přední místnost, přední místnost místnosti požárního výtahu nebo sdílená přední místnost;
2. Místnost pro řízení požáru, místnost s požárním čerpadlem, místnost s vlastním generátorem, místnost pro rozvod energie, místnost pro regulaci kouře a odvod kouře a další místnosti, které v případě požáru ještě potřebují normálně fungovat;
3. Auditorium, výstavní síň, obchodní sál, multifunkční sál a restaurace o stavební ploše větší než 400 m2 a ateliér se stavební plochou větší než 200 m2;
4. Podzemní a polopodzemní budovy nebo místnosti pro veřejné aktivity v suterénech a polosuterénech se stavební plochou větší než 300 m2;
5. Evakuační chodníky ve veřejných budovách.

Článek 11.3.4 stavebních předpisů stanoví, že veřejné budovy, výškové závody (sklady) a závody třídy A, B a C musí být vybaveny světelnými značkami indikující evakuaci podél evakuačních chodníků a nouzových východů a přímo nad evakuačními dveřmi v hustě obydlená místa.

Článek 11.3.5 stavebních předpisů stanoví, že následující budovy nebo místa musí být opatřeny světelnými značkami pro evakuaci nebo světelnými značkami pro evakuaci skladů, které mohou zachovat vizuální kontinuitu na zemi evakuačních chodníků a hlavních evakuačních cest:

1. Výstavní budovy s celkovou stavební plochou větší než 8000m2;
2. Nadzemní obchody s celkovou stavební plochou větší než 5000 m2;
3. Podzemní a polopodzemní obchody s celkovou stavební plochou větší než 500 m2;
4. Písňová a taneční zábava, promítací a zábavní místa;
5. Kina a divadla s více než 1500 místy a tělocvičny, hlediště nebo hlediště s více než 3000 místy.

Stavební zákon uvádí nastavení požárních nouzových svítidel jako samostatnou kapitolu pro komplexní specifikaci.Oproti původnímu kodexu pro projektování požární ochrany budov (gbj16-87) výrazně rozšiřuje rozsah nastavení požárních nouzových svítidel a zdůrazňuje povinné nastavení požárních nouzových obrysových světel.Například je stanoveno, že požární nouzová svítidla by měla být umístěna ve stanovených částech běžných občanských budov (kromě obytných budov) a závodu (sklad), veřejných budov, výškových provozů (sklad) Kromě třídy D a E je evakuační chodníky, nouzové východy, evakuační dveře a další části závodu budou opatřeny světelnými evakuačními indikačními značkami a budovy s určitým měřítkem, jako jsou veřejné budovy, podzemní (polopodzemní) obchody a místa pro promítání písní a tance a zábavy musí být doplněny indikačními značkami pro evakuaci pozemního světla nebo světelného skladu.

V současné době však mnoho konstrukčních celků specifikaci dostatečně nerozumí, standard zavádí laxně a standardní provedení neoprávněně redukuje.Často se věnují pouze návrhu požárních nouzových svítidel v hustě obydlených místech a velkých veřejných budovách.Pro vícepodlažní průmyslové provozy (sklady) a běžné veřejné budovy nejsou požární nouzová svítidla určena, zejména pro doplnění pozemních svítidel nebo světelných návěstidel evakuace skladů, což nelze striktně realizovat.Myslí si, že nezáleží na tom, zda jsou nastaveni nebo ne.Při revizi návrhu požární ochrany selhaly konstrukce a revizní pracovníci některých institucí dozoru požární ochrany v důsledku nedorozumění v porozumění a rozdílného pochopení specifikace, což mělo za následek selhání nebo nedostatečné nastavení požárních nouzových lamp v mnoha případech. projektů, což má za následek "vrozené" požárem skryté nebezpečí projektu.

Proto by konstrukční jednotka a organizace požárního dozoru měla přikládat velký význam návrhu požárních nouzových lamp, organizovat personál tak, aby posílil studium a porozumění specifikacím, posílil propagaci a implementaci specifikací a zlepšil teoretickou úroveň.Pouze tehdy, když je návrh na místě a audit je přísně kontrolován, můžeme zajistit, že požární nouzové lampy budou hrát svou náležitou roli v požáru.

2、 Režim napájení požárních nouzových lamp.
Článek 11.1.4 stavebních předpisů stanoví, že * * musí být použit napájecí obvod pro požární elektrická zařízení.Po přerušení výroby a domácí elektřiny bude stále zaručena elektřina pro hašení požáru.

V současné době mají požární nouzová svítidla obecně dva režimy napájení: jeden je nezávislý typ ovládání s vlastním napájením.To znamená, že normální napájecí zdroj je připojen z běžného napájecího obvodu osvětlení 220 V a baterie nouzového osvětlení se nabíjí v běžných časech.

Když je normální napájení přerušeno, pohotovostní zdroj napájení (baterie) bude automaticky dodávat energii.Tento druh lampy má výhody malých investic a pohodlné instalace;Druhý typ je centralizované napájení a centralizované ovládání.To znamená, že v nouzových lampách není žádné nezávislé napájení.Když je normální napájení osvětlení přerušeno, bude napájeno centralizovaným napájecím systémem.Tento druh lampy je vhodný pro centralizovanou správu a má dobrou spolehlivost systému.Při volbě režimu napájení nouzových svítilen je třeba jej volit přiměřeně podle konkrétní situace.

Obecně lze říci, že pro malá místa a projekty sekundární dekorace lze zvolit nezávislý typ ovládání s vlastním napájením.Pro nové projekty nebo projekty s protipožárním dispečinkem musí být co nejvíce zvoleno centralizované napájení a centralizované ovládání.

Při každodenním dohledu a kontrole bylo zjištěno, že se běžně používá v samostatných energeticky nezávislých ovládacích požárních nouzových lampách.Každá lampa v této podobě má velké množství elektronických součástek jako je transformace napětí, stabilizace napětí, nabíjení, měnič a baterie.Baterii je třeba nabít a vybíjet, když se nouzové svítidlo používá, provádí se při údržbě nebo při poruše.Například běžná osvětlovací a požární nouzová svítidla mají stejný obvod, takže požární nouzová svítilna jsou často ve stavu nabití a vybití, způsobuje velké ztráty baterie, urychluje sešrotování baterie nouzových svítilen a vážně ovlivňuje životnost lampy.Při kontrole některých míst požární dozor často zjistil "obvyklá" porušení hašení, že systém nouzového osvětlení nemůže normálně fungovat, z nichž většina je způsobena poruchou napájecího obvodu požárních nouzových lamp.

Při kontrole elektrického schématu by proto organizace požárního dozoru měla věnovat velkou pozornost tomu, zda je napájecí obvod přijat pro požární nouzové lampy.

3、 Pokládání vedení a výběr vodičů požárních nouzových světel.

Článek 11.1.6 stavebních předpisů stanoví, že rozvodné vedení požárního elektrického zařízení musí vyhovovat potřebám nepřetržitého napájení v případě požáru a jeho uložení musí splňovat následující ustanovení:

1. V případě skrytého pokládání se pokládá potrubím a do nehořlavé konstrukce a tloušťka ochranné vrstvy nesmí být menší než 3 cm.V případě otevřeného uložení (včetně uložení do stropu) musí procházet kovovou trubkou nebo uzavřeným kovovým kanálem a musí být provedena protipožární opatření;
2. Jsou-li použity kabely zpomalující hoření nebo ohnivzdorné kabely, nesmí být prováděna protipožární opatření pro pokládání v kabelových šachtách a kabelových žlabech;
3. Jsou-li použity nehořlavé kabely s minerální izolací, lze je pokládat přímo na volném prostranství;
4. Měl by být položen odděleně od ostatních rozvodů;Při pokládání do stejného výkopu studny by měl být uspořádán na obou stranách výkopu studny.

Požární nouzová svítidla jsou široce používána v dispozičním řešení budov, které v podstatě zahrnují všechny veřejné části budovy.Není-li potrubí položeno, je velmi snadné způsobit při požáru přerušený obvod, zkrat a netěsnost elektrického vedení, což nejenže způsobí, že nouzová svítidla budou hrát svou roli, ale také povede k dalším katastrofám a nehodám.Vyšší nároky na vedení mají nouzová svítidla s centralizovaným napájením, protože napájení těchto nouzových svítidel je připojeno z hlavního vedení rozvaděče.Dokud dojde k poškození jedné části hlavního vedení nebo ke zkratu svítilen, dojde k poškození všech nouzových svítilen na celé lince.

Při požární kontrole a přejímce některých projektů se často zjistí, že při skrytí vedení požárních nouzových svítidel nemůže tloušťka ochranné vrstvy splňovat požadavky, při jejich odkrytí se neprovádějí žádná protipožární opatření, vodiče používejte obyčejné opláštěné dráty nebo dráty s hliníkovým jádrem a pro ochranu není potřeba závitování trubek ani uzavřený kovový kanál.I když jsou přijata specifikovaná protipožární opatření, hadice, propojovací krabice a konektory zavedené do svítidel nemohou být účinně chráněny nebo dokonce vystaveny vnějšímu prostředí.Některá požární nouzová svítidla jsou přímo připojena k zásuvce a běžnému vedení světelné lampy za vypínačem.Tyto nestandardní způsoby kladení linek a instalace lamp jsou běžné v projektech dekorací a rekonstrukcí některých malých veřejných míst a škody jimi způsobené jsou také extrémně špatné.

Proto bychom měli přísně dodržovat příslušné národní specifikace a předpisy, posílit ochranu a výběr vodičů distribuční řady požárních nouzových lamp, přísně nakupovat a používat výrobky, vodiče a kabely, které splňují národní normy, a odvádět dobrou práci v požární ochrana rozvodu.

4、 Účinnost a uspořádání požárních nouzových lamp.

Článek 11.3.2 stavebních předpisů stanoví, že osvětlení žárovek nouzového osvětlení v budovách musí splňovat následující požadavky:
1. Osvětlení evakuačního chodníku v nízké úrovni země nesmí být menší než 0,5 lx;
2. Nízké přízemní osvětlení v hustě obydlených místech nesmí být menší než 1LX;
3. Přízemní osvětlení schodiště nesmí být menší než 5lx;
4. Požární nouzové osvětlení požární dozorny, místnosti s požárním čerpadlem, vlastní generátorové místnosti, místnosti pro rozvod energie, místnosti pro kontrolu kouře a odvodu kouře a dalších místností, které v případě požáru ještě musí normálně fungovat, musí stále zajišťovat normální osvětlení. osvětlení.

Článek 11.3.3 stavebních předpisů stanoví, že požární nouzová svítidla by měla být umístěna v horní části stěny, na stropě nebo v horní části východu.

Článek 11.3.4 stavebních předpisů stanoví, že nastavení světelných značek indikujících evakuaci musí splňovat následující ustanovení:
1. "Nouzový východ" se používá jako indikační značka přímo nad nouzovým východem a evakuačními dveřmi;

2. Světelné evakuační cedule umístěné podél evakuačního chodníku se umisťují na zeď pod 1 m od země u evakuačního chodníku a jeho rohu a rozteč světelných evakuačních tabulí nesmí být větší než 20 m.U chodníku pro pytle nesmí být větší než 10 m a v rohové části chodníku nesmí být větší než 1 m.Návěstní návěstidla umístěná na zemi musí zajistit nepřetržitý zorný úhel a rozteč nesmí být větší než 5 m.

V současné době se v účinnosti a uspořádání požárních nouzových svítidel často objevuje následujících pět problémů: za prvé, požární nouzová svítidla by měla být nastavena v příslušných částech nejsou nastavena;Za druhé, poloha žárovek nouzového osvětlení je příliš nízká, počet je nedostatečný a osvětlení nemůže splňovat požadavky specifikace;Zatřetí, nouzová požární svítilny umístěné na evakuačním chodníku nejsou instalovány na stěně pod 1 m, instalační poloha je příliš vysoká a rozteč je příliš velká, což překračuje 20m rozestup požadovaný specifikací, zejména v taškovém chodníku. a rohová plocha chodníku, počet lamp je nedostatečný a rozteč je příliš velká;Za čtvrté, požární nouzová značka ukazuje špatný směr a nemůže správně ukazovat směr evakuace;Za páté, indikační značky pozemního osvětlení nebo světelných skladů by neměly být nastaveny, nebo přestože jsou nastaveny, nemohou zajistit vizuální kontinuitu.

Aby se předešlo existenci výše uvedených problémů, musí organizace požárního dozoru posílit dozor a kontrolu staveniště, včas najít problémy a zastavit černé stavby.Současně je nutné přísně kontrolovat přejímku, aby se zajistilo, že účinnost požárních nouzových svítidel odpovídá normě a jsou uspořádány na místě.

5、 Kvalita produktu požárních nouzových lamp.
V roce 2007 provincie provedla dozor a namátkovou kontrolu produktů pro hašení požárů.Celkem bylo vybráno 19 šarží výrobků požárního nouzového osvětlení, kvalifikované byly pouze 4 šarže výrobků a kvalifikovanost vzorků byla pouze 21 %.Výsledky namátkových kontrol ukazují, že produkty požárního nouzového osvětlení mají především následující problémy: za prvé, použití baterií nesplňuje standardní požadavky.Například: olověná baterie, tři žádné baterie nebo v rozporu s baterií certifikační kontroly;Za druhé, kapacita baterie je nízká a pohotovostní doba neodpovídá standardu;Za třetí, obvody ochrany proti nadměrnému vybití a přebití nehrají svou náležitou roli.Důvodem je především to, že někteří výrobci bez povolení upravují obvody finálních výrobků za účelem snížení nákladů a zjednodušují nebo nenastavují obvody ochrany proti vybíjení a přebíjení;Za čtvrté, povrchový jas v nouzovém stavu nemůže splňovat standardní požadavky, jas je nerovnoměrný a mezera je příliš velká.

Národní normy pro požární bezpečnostní značky gb13495 a požární nouzové žárovky GB17945 jasně stanoví technické parametry, výkon komponent, specifikace a modely požárních nouzových žárovek.V současné době některé z požárních nouzových svítilen vyráběných a prodávaných na trhu nesplňují požadavky na přístup na trh a neobdržely odpovídající národní zprávu o kontrole typu.Některé produkty nesplňují normy z hlediska konzistence produktu a některé produkty neprojdou testem výkonu.Někteří nelegální výrobci, prodejci a dokonce i falešné inspekční zprávy vyrábějí a prodávají falešné a nekvalitní výrobky nebo nekvalitní výrobky, což vážně narušuje trh s požárními výrobky.

Organizace požárního dozoru proto musí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o požární ochraně a zákona o jakosti výrobků posílit dozor a namátkovou kontrolu kvality výrobků požárních nouzových svítidel, seriózně prošetřit a řešit nezákonné výrobní a prodejní chování. prostřednictvím namátkové kontroly trhu a kontroly na místě, aby se vyčistil trh s požárními produkty.